Уважаемый подписчик!
Выпущено обновление ПО аппаратуры MC04-DSL-3U.
Обновлены следующие пакеты:
sw_1.0-r2655 ============ Пакет sw обновлен до ревизии r2655. По сравнению с предыдущим релизом r2615 в нем сделаны следующие изменения:
* Добавлена поддержка плат FE-04, EP-08, EP-16, EP-24.
* При попытке пользователя прошить через веб-интерфейс ревизию 0 в платы ST-018, ST-116, ST-124, ST-018M, ST-116M или ST-124M выдается предупреждение о том, что плата будет трансформирована в другой тип.
* Изменен механизм выполнения демоном swd внешних процессов (posix_spawn() всесто fork()/exec() или popen()), что экономит ресурсы памяти и работает более надежно при высокой нагрузке системы.
* Плате SW-01 добавлены новые переменные мониторинга: - переменные .11.<port>.3.0 возвращают Json-массив со счетчиками портов 0...9 (.11.10.3.0 для порта 0) коммутатора ethernet; - переменная .13.0 возвращает Json-массив со счетчиками порта CPU коммутатора ethernet; - переменная .14.1.0 возвращает JSON-массив из 10 чисел использования CPU; - переменная .14.2.0 возвращает JSON-массив из 3 чисел load average; - переменная .14.3.0 возвращает параметры использования памяти (ОЗУ).
* Агент Zabbix поддерживает новый формат ключей MCv2. Новый формат позволяет более эффективно использовать возможности современных версий сервера Zabbix, такие как предобработка значений и вложенные низкоуровневые обнаружения. Смотрите описание нового формата здесь: https://trac.adc-line.ru/sw-01/wiki/ZabbixAgent
* В веб-интерфейсе в диалогах конфигурации плат ST-124M, ST-116M, ST-018M переменная .250.0 больше не отображается как неопознанная.
* Исправлена ошибка в веб-интерфейсе: при открытии диалога плат ST-124M, ST-116M, ST-018M одни и те же байты конфигурации могли обрабатываться несколько раз, что замедляло работу и бесполезно нагружало компьютер.
* В веб-интерфейсе в диалоге конфигурации плат ST-124M, ST-116M, ST-018M на вкладке "Настройки" сделаны следующие изменения: - параметры из группы "1. Настройка потоков-контейнеров E1_1" перенесены на уровень выше, а сама группа удалена; - клик с нажатой клавишей Ctrl переключает выделение контейнеров; коммутация контейнеров перетаскиванием выполняется с нажатой клавишей Alt или Meta (было Shift); - нажатие и перемещение мыши с нажатой клавишей Shift выделяет непрерывную последовательность контейнеров от начальной до конечной точки перемещения; - добавлена кнопка "UNEQ выбранные", при нажатии которой всем выбранным контейнерам устанавливается формат вставки/выделения "UNEQ"; - добавлена кнопка "транзит выбранных", при нажатии которой всем выбранным контейнерам устанавливается формат вставки/выделения "транзит"; - добавлена кнопка "в/в Eth выбранных", при нажатии которой появляется диалог настройки вставки/выделения, в котором режим вставки/выделения зафиксирован в значении "в/в Eth", при нажатии "OK" заданный режим устанавливается всем выбранным контейнерам; - добавлена кнопка "Снять выделение", при нажатии которой снимается выделение со всех контейнеров.
* В веб-интерфейсе в диалоге конфигурации платы ST-04 внесены следующие изменения:
- на вкладке "Настройки": * название параметра "Global_Mask (all alarms CROSS_STM-1_SLOT1)" изменено на "Global_Mask (all alarms)"; * исправлена ошибка: убраны дублирующие чекбоксы маски аварии "MS-AIS". * в группы "7.1 Настройка параметров порта C" и "8.1 Настройка параметров порта D" добавлены настройки "Имя направления C" и "Имя направления D".
- на вкладке "Состояние": * убрано отображение серийного номера платы; * убрано отображение версии ПО; * добавлено новое поле "Загрузка ПО"; * визуализация параметров "Состояние двустороннего шлейфа" инвертирована (заменена на обратную); * визуализация параметров "Состояние шлейфа TUG в станц. сторону" инвертирована (заменена на обратную); * в первую строку таблицы "Настройка источников синхронизации" добавлен чекбокс "Вкл."; * в таблице "Состояние источников синхронизации" изменено отображение столбца "Тип QL вх. сигнала"; * значения полей AS и UAS отображаются в формате часы/минуты/секунды.
- на вкладке "Кроссконнекция": * звание "SLOT18_STM-1_12" изменено на "SLOT19_STM-1_12".
- на вкладке "Синхронизация": * исправлена ошибка: поле "<13.8 ppm" индицировало состояние инверсно. * параметры группы "1. Настройки системы синхронизации STM" размещены в три колонки. Параметры "Источник Т41" и "Источник Т42" размещены рядом друг с другом. * строки таблицы "Состояние источников синхронизации" не отображаются если соответствующий источник синхронизации не включен. * в таблице "Состояние источников синхронизации" ячейки столбца "SSM_Tx" отображаются пустыми если чекбокс "SSM_Tx" в соответствующей строке таблицы "Настройка источников синхронизации" не отмечен.
* В веб-интерфейсе диалоге кроссконнекции контейнера платы ST-04 поля "AIS0_DET", "AIS1_DET" и "текущий источник" обновляются приблизительно раз в секунду (ранее значение отображалось один раз при открытии диалога и не обновлялось).
* Исправлены ошибки в веб-интерфейсе: в диалогах конфигурации плат PS-24D, PS-48D, PS-220D, PS-650DT, 6S-48, 6S-24-48, 6S-220 и 6S-BS неверно отображалась отрицательная температура внешних термодатчиков.
* Исправлена ошибка: если ответ на запрос переменных мониторинга платы SW-01 по внутренней шине управления не помещался в пакет, ответ не отправлялся вообще. Теперь отправляются те переменные, которые поместились в пакет с ответом.
* Реализован обход проблемы непрохождения через коммутатор ethernet платы SW-01 кадров большого размера (более 300 байт). Для этого демон swd периодически отправляет сам себе кадр размером 1024 байта и контролирует его прием. Если в течение минуты ни одного такого кадра не принято, выполняется сброс коммутатора.
* Исправлена ошибка в веб-интерфейсе: в диалоге конфигурации платы VE-01 при попытке сохранить конфигурацию выдавалось сообщение о невалидной маске сети IPv4 настроек LAN, хотя у платы VE-01 такого интерфейса и таких настроек нет. Теперь этот параметр валидируется только для платы VE-02.
busybox_1.18.5-r46.1.9 ====================== Пакет busybox обновлен до ревизии r46.2.9. По сравнению с предыдущим релизом r46.1.9 программе ftpput добавлена поддержка команды EPSV, необходимой для работы по протоколу IPv6.
st-018_1.0-r11 ============== Пакет st-018 обновлен до ревизии r11. По сравнению с предыдущим релизом r10 в него добавлена прошивка платы ST-018 ревизии 0. Прошивка данной прошивки преобразует плату ST-018 в другой тип платы - ST-018M.
st-116_1.0-r2 ============= Пакет st-116 обновлен до ревизии r2. По сравнению с предыдущим релизом r1 в него добавлена прошивка платы ST-116 ревизии 0. Прошивка данной прошивки преобразует плату ST-116 в другой тип платы - ST-116M.
st-124m_1.0-r1 ============== Пакет st-124 обновлен до ревизии r7. По сравнению с предыдущим релизом r6 в него добавлена прошивка платы ST-124 ревизии 0. Прошивка данной прошивки преобразует плату ST-124 в другой тип платы - ST-124M.
Добавлены следующие новые пакеты:
st-018m_1.0-r1, st-116m_1.0-r1, st-124m_1.0-r1 ============================================== Добавлены новые пакеты st-018m, st-116m и st-124m Пакеты содержат прошивки плат ST-018M, ST-116M и ST-124M соответственно. Пакету sw добавлены зависимости от новых пакетов.
Ссылка на новость в блоге: https://trac.adc-line.ru/sw-01/blog/sw_1.0-r2655