Уважаемый подписчик!
Выпущено обновление ПО аппаратуры MC04-DSL-3U.
Обновлены следующие пакеты:
sw_1.0-r2494 ============ Пакет sw обновлен до ревизии r2494. По сравнению с предыдущим релизом r2489 в нем сделаны следующие изменения:
* В веб-интерфейсе на вкладке "Генератор" отображается включение выходов refclk0 и refclk1 в конфигурации платы PD-04. Выход считается включенным если он включен в конфигурации хотя бы одного модуля OCK1 платы PD-04.
* В веб-интерфейсе в диалоге конфигурации платы PD-04 добавлена проверка на включение выходов refclk0 и refclk1 в более чем одной плате OCK1. При такой конфигурации нажатие кнопки "Применить" показывает сообщение об ошибке и не записывает конфигурацию в плату.
* Исправлена ошибка в веб-интерфейсе: в диалоге конфигурации плат ST-124 и ST-116 некоторые значения параметра "Режим синхронизации" неверно отображались после чтения конфигурации платы.
Ссылка на новость в блоге: https://trac.adc-line.ru/sw-01/blog/sw_1.0-r2494