Уважаемый подписчик!
Выпущено обновление ПО аппаратуры MC04-DSL-3U.
Обновлены следующие пакеты:
ve-01_1.0-r63, ve-01-rootfs_1.0-r60, ve-02_1.0-r65, ve-02-rootfs_1.0-r19 ======================================================================== Пакеты ve-01 и ve-01-rootfs обновлены до ревизий r63 и r60 соответственно. В пакетах содержится прошивка платы VE-01 ревизии 60.
Пакеты ve-02 и ve-02-rootfs обновлены до ревизий r65 и r19 соответственно. В пакетах содержится прошивка платы VE-02 исполнения 1 ревизии 19.
В новых версиях прошивок сделаны следующие изменения:
* Улучшена валидация запросов: при получении шлюзом не-INVITE запроса с полем Replaces возвращается ответ "400 Bad request".
* VE-01: добавлен новый тип канального окончания DS (диспетчерская конференция через групповой канал TDM). Его подробное описание можно увидеть здесь: https://trac.adc-line.ru/sip_ua/wiki/EndpointDS
* В канальном окончании АДАСЭ расширен диапазон уровней приема сигналов 1200 Гц и 1600 Гц: порог детектирования сигналов снижен до -17 дБм.
* Устранен ненужный рестарт прокси-сервера в случае, когда плате передается конфигурация без сертификата SSL, и в текущей конфигурации сертификата также нет.
* VE-01: исправлена ошибка, которая могла приводить к перезагрузке при изменении сетевых настроек.
* Устранена ошибка, которая в некоторых случаях могла возникать при записи конфигурации в плату после изменения режима журналирования, приводившая к перезагрузке платы.
* Исправлена ошибка: при получении сообщения, адресованного плате из чужого домена, которое посредством таблицы маршрутов перенаправлялось в другой чужой домен, прокси-сервер требовал аутентификации при любых значениях настроек.
sw_1.0-r1897 ============ Пакет sw обновлен до ревизии r1897. По сравнению с предыдущим релизом r1886 в нем сделаны следующие изменения:
* Улучшение веб-интерфейса: в диалоге конфигурации плат SM-01, SM-02, VE-01, VE-02, GE-04, PE-04, MC-02, GE-12, GE-108 и GE-16 шапки таблиц остаются видимыми при прокручивании. Также видимыми при прокручивании остаются заголовки столбцов канальных интервалов таблицы коммутации TDM.
* В веб-интерфейсе в диалоге настройки портов коммутатора ethernet платы SW-01 добавлена возможность выбора Tail-Drop профиля и профиля планировщика.
* Устранена проблема: при отключении в конфигурации порта коммутатора ethernet платы SW-01 ограничения скорости передачи порта передача трафика могла прекратиться.
* Исправлена ошибка: при применении настроек порта коммутатора ethernet платы SW-01 терялся флаг включения LACP. Теперь в веб-интерфейсе из настроек порта убрана настройка транка, так как она дублировала функции подвкладки "Транки".
* В веб-интерфейсе исправлена ошибка разметки таблицы коммутации TDM.
* Исправлена ошибка, приводившая к появлению двойных атрибутов при импорте конфигурации платы.
Ссылка на новость в блоге: https://trac.adc-line.ru/sw-01/blog/sw_1.0-r1897