Уважаемый подписчик!
Выпущено обновление ПО аппаратуры MC04-DSL-3U.
Обновлены следующие пакеты:
6s-48_1.0-r3 ============ Пакет 6s-48 обновлен до ревизии r3. В пакете содержится прошивка плат 6S-48, 6S-24-48, 6S-220, 6S-BS ревизии 3. По сравнению с прошивкой ревизии 2 в ней скорректировано измерение выходного напряжения.
sw_1.0-r2585 ============ Пакет sw обновлен до ревизии r2585. По сравнению с предыдущим релизом r2581 в нем сделаны следующие изменения:
* В веб-интерфейсе в диалоге конфигурации плат 6S-48, 6S-24-48, 6S-BS, 6S-220 надписи "Максимальная мощность платы..." перемещены выше, за пределы левого столбца, и могут занимать всю ширину диалога, чтобы они не растягивали таблицы левого столбца по ширине.
* Исправлена ошибка в веб-интерфейсе: при изменении настройки расположения СУВ в таблице коммутации TDM не очищалась авария (красный фон) ячейки, где передавались СУВ до изменения настройки.
Ссылка на новость в блоге: https://trac.adc-line.ru/sw-01/blog/sw_1.0-r2585